方案如图

备注1:先去判断入户前,物业那的漏电保护开关的额定剩余动作电流大小是多少
如果是300mA就按这个方案做

因为如果前端漏电保护反应太灵敏,我后面的漏电保护还没来得及关断,总闸就被丫给掐了,装了也白搭

方案为:
入户前端漏电开关 额定剩余动作电流 : 300mA
入户总漏电开关: 额定剩余动作电流 : 100mA
分支漏电开关: 额定剩余动作电流 : 30mA

上表有:
1.电线分配表
2.电线所能负载功率
3.假设用电线对应的最大空气开关的一些参数
4.假设用电线对应的最小空气开关的一些参数

方案总结:
麻痹的,这样搞,强电箱里要一长串
回复

使用道具 举报

     
发表于 2009-9-24 20:23 | 显示全部楼层
LZ要裝防雷么......
回复

使用道具 举报

     
发表于 2009-9-24 21:47 | 显示全部楼层
党魁你别这样...
回复

使用道具 举报

发表于 2009-9-24 22:04 | 显示全部楼层
折腾装修得都是PC折腾群的赢家哦,赢家应该去外野嘛
回复

使用道具 举报

     
发表于 2009-9-25 08:31 | 显示全部楼层
你厨房和卫生间那两组的主线应该换4平方,卫生间给电热水器、大功率浴霸预留升级空间,厨房则是电器众多,虽说单个电器基本都不会超过2.5平方线的负载,但你要考虑到厨房电器是有可能多个一起使用的。
回复

使用道具 举报

发表于 2009-9-25 08:45 | 显示全部楼层
我家装修时给插座和大功率线路都铺了4平方的线,插座线路上会有厨房包括小厨宝、冰箱、微波炉等众多耗电大户,当然还有若干台电视电脑功放什么的,一起开也并非不可能。大功率线路则是若干空调 + 电热水器。
另外LZ家入户线多半是6平方的
回复

使用道具 举报

     
发表于 2009-9-29 10:13 | 显示全部楼层
空气开关……我当年还留下几个电机用的SIEMENS空气开关,不过,貌似16A+的……
回复

使用道具 举报

发表于 2009-9-29 22:06 | 显示全部楼层
空气开关……我当年还留下几个电机用的SIEMENS空气开关,不过,貌似16A+的……
独孤 发表于 2009-9-29 10:13


这个是公司里的吧   
回复

使用道具 举报

     
发表于 2009-9-29 23:12 | 显示全部楼层
买正泰德力西什么的就好了。。。这个不至于也用SIEMENS吧。。。
还是要先看物业那里的In吧

话说,换了这么多漏电开关,强电箱的体积还够吗。。。
回复

使用道具 举报

头像被屏蔽
发表于 2009-9-29 23:22 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复

使用道具 举报

发表于 2009-9-30 10:58 | 显示全部楼层
买正泰德力西什么的就好了。。。这个不至于也用SIEMENS吧。。。
还是要先看物业那里的In吧

话说,换了这么多漏电开关,强电箱的体积还够吗。。。 ...
jing86 发表于 2009-9-29 23:12


德力西的不见得便宜吧