婆罗门
精华
|
战斗力 鹅
|
回帖 0
注册时间 2003-5-3
|
本帖最后由 blackeyed 于 2018-9-14 17:22 编辑
刚折腾完六类线万兆, 来给你点建议吧
首先, 六类线万兆实测40米没问题, 是跑满的 (但是交换机不能用华硕UX2008)
其次, 万兆非常非常非常非常热, 不管是交换机, 还是网卡, 网卡如果只有散热片的话通电温度60度, 工作温度90度……
所以如果你是考虑上万兆的话, 你的万兆交换机需要放在有办法散热的地方, 只是个柜子是不行的, 至少需要出风口把热量散出去
而正是因为这个原因, 所以你也不适合让交换机在家里中心, 因为风扇们都非常吵, 除非不在乎或者有其他办法减少噪音
就方案来说, 肯定是网络设备都在一块比较合适, 就是你的方案3, 但其实吧另外几个方案也没什么区别
你如果一个AP覆盖不到整个房子的话, 如果要多放AP, 那就更应该方案3了
对了, 我的六类线就是日线
直角转弯问题不是很大, 但是你转弯以后记得测试8根线都通吗, 网上几十块一个测试器, 务必要测好
我走了四百米线, 一共大约30多条, 其中有两条断了一根铜线(也能用, 但是只能跑百兆了)
所以你只要在还能换线的情况下, 测好都通就行了, 如果不放心, 可以走两根, 多一个备用 |
|