发表于 2013-2-28 00:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT  有考虑买个UPS来 但是一问电量 1000A的也就能延迟十来分钟功耗 并且不知道会不会发出断电警报


此命题的情况是正常使用或晚上挂机下载到一半的时候 突然间跳闸 几秒钟或几分钟后又来电的情况
卤煮住工业区 现在用笔记本所以遇到几次这样的情况都毫无压力 但是马上要攒新机 所以以防万一问一下


如果可行的话 求推品牌系列价位五百左右?  
回复

使用道具 举报

     
发表于 2013-2-28 00:39 | 显示全部楼层
廉价ups伤电源吧 ,只能输出锯齿波

----发送自 ZTE ZTE V970,Android 4.1.1
回复

使用道具 举报

     
发表于 2013-2-28 00:46 | 显示全部楼层
ups不搞个阵列意义不大,我看着公司里的羡慕嫉妒恨啊,不过一年也停不了一次电。。。。真浪费
回复

使用道具 举报

发表于 2013-2-28 00:48 | 显示全部楼层
没有断电警报也无妨 写个脚本 连续ping不通内网就自动关机呗
回复

使用道具 举报

     
发表于 2013-2-28 01:50 | 显示全部楼层
ssd和ups有啥关系呢
回复

使用道具 举报

     
发表于 2013-2-28 02:18 | 显示全部楼层
引用第4楼justevil于2013-02-28 01:50发表的  :
ssd和ups有啥关系呢
突然断电对ssd的影响很大

----发送自 ZTE ZTE V970,Android 4.1.1
回复

使用道具 举报

发表于 2013-2-28 06:47 | 显示全部楼层
我的UPS设置是断电一分钟自动关机 UPS带软件的 通过USB接电脑
APC+1
回复

使用道具 举报

     
发表于 2013-2-28 07:23 | 显示全部楼层
ssd和ups都是装机新宠嘛
之前也有不少ups求推帖了,我就发过……最后毫无疑问认准apc牌
回复

使用道具 举报

     
发表于 2013-2-28 07:54 | 显示全部楼层
公司那个大几万的UPS买了3年了
一次断电都没用到
NND太浪费了
回复

使用道具 举报

发表于 2013-2-28 08:17 | 显示全部楼层
UPS这种东西都是为了出现几率很低的风险而做的准备吧?平时都是很浪费但是一旦有事就会庆幸还好有它在的东西
回复

使用道具 举报

     
发表于 2013-2-28 08:25 | 显示全部楼层
便宜的ups不顶用,顶用的贵到爆

以前做erp看人家架的服务器群,发现ups故障导致掉电的概率远大于电网掉电概率
回复

使用道具 举报

     
发表于 2013-2-28 08:36 | 显示全部楼层
家用买个APC BK650放着足够了,顶用好使,也不贵。停电的时候才放电,这么几分钟或者几秒哪有什么伤不伤电源的,最重要的是无风扇,存在感低,几乎可以看作是个大型插排。
11点准时断电的大学寝室就是超合适的用武之地
回复

使用道具 举报

发表于 2013-2-28 08:54 | 显示全部楼层
后备式ups应该不会伤电源的。我用的是apc bk650,存在感极低,一年最多用上两三次。主要是以防万一。

价格很便宜。
回复

使用道具 举报

     
发表于 2013-2-28 08:57 | 显示全部楼层
说起停电,好像是很久远的记忆了
很多年都没碰到过
回复

使用道具 举报

头像被屏蔽
     
发表于 2013-2-28 09:05 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复

使用道具 举报

发表于 2013-2-28 09:42 | 显示全部楼层
当初我买回UPS的第一个星期就停了3次电 每次几秒钟...
回复

使用道具 举报

发表于 2013-2-28 10:16 | 显示全部楼层
电源是550W的,貌似用不了BK650?
回复

使用道具 举报

     
发表于 2013-2-28 10:16 | 显示全部楼层
自从有了本子...再也不担心跳电
回复

使用道具 举报

     
发表于 2013-2-28 11:09 | 显示全部楼层
引用第16楼诶哟卧草于2013-02-28 10:16发表的  :
电源是550W的,貌似用不了BK650?
这跟电源有什么关系……550W是最大功率,不是日常使用的功率,我X750一样用,还带上U2410、PS3、无线路由、光猫、一堆电子产品充电器
睡觉前UPS开关摁一下关掉,回到家UPS开关摁一下打开,等10秒放电检测一下就能用了……
回复

使用道具 举报

头像被屏蔽
     
发表于 2013-2-28 11:56 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复

使用道具 举报

     
发表于 2013-2-28 12:06 | 显示全部楼层
我买了个apc的后备式ups,主要防止跳闸之类,顺便防峰涌,不考虑长时间作为后备电源使用,只要有5分钟够关机就够了。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-2-28 12:29 | 显示全部楼层
我在想这台式机电源啥时候自己带个锂电上场啊……
回复

使用道具 举报

头像被屏蔽
     
发表于 2013-2-28 15:14 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复

使用道具 举报

发表于 2013-2-28 18:05 | 显示全部楼层
说起来有一次看片看到睡着迷迷糊糊直接关了插线板开关,貌似SSD也没怎么样,大概因为当时没在写什么东西?
回复

使用道具 举报

     
发表于 2013-2-28 18:37 | 显示全部楼层
突然断电对SSD的损害比机械硬盘还大?
求出处,我本来以为再也用不上UPS了呢。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-2-28 19:19 | 显示全部楼层
引用第24楼fenghou于2013-02-28 18:37发表的  :
突然断电对SSD的损害比机械硬盘还大?
求出处,我本来以为再也用不上UPS了呢。
http://bbs.pceva.com.cn/thread-40029-1-4.html
回复

使用道具 举报

     
发表于 2013-2-28 20:23 | 显示全部楼层
引用第25楼Justice_jsj于2013-02-28 19:19发表的  :
http://bbs.pceva.com.cn/thread-40029-1-4.html
浓浓的感啊!
回复

使用道具 举报

     
发表于 2013-2-28 21:11 | 显示全部楼层

回 1楼(qwased) 的帖子

不买在线式的话。。单纯后备式。。应该直接输出的是单纯的市电。。断电输出也是临时。。电源也有电容也能缓冲应该