  情况是这样的,在帝都天通苑住,一个160多平的房子,分一个主卧,一个次卧,和三个隔间,lz住的是次卧,这5家里面,就有一家没有空调,剩下的4家都有,空调是那种房东给配的,老式的,费电不节能那种。每家估计也都有电脑,是不是台式机不知道。
  结果现在问题来了,一到晚上,4个空调齐开,加上别的用电的,结果就是外面的闸跳了。。。。其实也好弄,出去推上去就行了,但是电脑禁不住天天这么折腾,所以lz就买了个ups,型号是:山特MT1000 1000VA/600w。因为我的电源是450w的还有一个22寸的显示器,所以觉得600w的ups应该够用了。刚买了前几天还好,晚上一跳闸,ups滴滴的响,开始供电,一切正常,但是显示器却灭了,明明不是600w的吗?居然只能带一个主机?但也没想那么多,反正主机不灭就行。出去推上闸回来继续玩。但是这两天出问题了,跳闸后ups也是滴滴的响,不过电脑也灭了。感觉是电池有问题啊。这东西应该是插上后就不间断充电的吧。我白天上班也是一直开着的,怎么晚上断电后,反而不行了。有懂行的吗?我是不是买到假货了?
回复

使用道具 举报

     
发表于 2012-7-25 00:31 | 显示全部楼层
一般来说  需要乘以0.8的   即 600W*0.8=480W  
http://detail.zol.com.cn/216/215478/param.shtml
        UPS类型:后备式
        额定功率:1KVA
        后备时间:半载:8-9分钟
        电池类型:密闭式铅酸蓄电池
        输入电压范围:173-266V
        输出电压范围:220V

        电池容量:2
        充电时间:≤10小时
        外观尺寸:430×220×84mm

本来后备时间就几分钟……   
这种非外置电池组的没用过   不过应该是功率小了
UPS确实是  市电通电 就会一直给电池进行浮充