家里目前有个机柜,有4个机头,目前接了28个硬盘,用的长城1200W冗余电源。之前用了一个apc bk640,这几天突然坏了。考虑到数据重要性,还是想重新买一个。预算2k左右。
在线式的最想买机架式的正好可以装在机柜里,但是好像都偏贵。有人推荐山特的c1k,虽然在线式有那个正弦波和0ms切换的好处,但是在家里是否不安全,锂电池自燃什么的?毕竟家里做不到机房那种365*24自动空调降温。
后背式的好像是铅酸电池自燃风险很低,看了apc的bk,bp,bx,br系列,bx和br多了一个AVR自动调节电压功能。bx和br系列功率和AVR调压挂钩么?就是我需要接1000w的设备用到这个AVR调压,但是只需要断电后立刻通知自动关机就可以,是不是买最小功率的BR550G也行?

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
回复

使用道具 举报

     
发表于 2025-11-1 22:29 | 显示全部楼层
在用BR550G
你是一台设备1000w?还是多台设备


他后面有分电池backup的插座和稳压滤波的插座
插电池的别超输出功率就行,看实时的功率超过的ups会报警,如果之前用bk640都可以的话br550g估计也行

我自己是路由器光猫和nas接电池的插座,其他全部通过插线板接其他的。真要断电nas倒计时关机,路由光猫会撑到ups没电。电脑啥的不走ups就秒关了


不过铅酸电池有5年左右的寿命,你之前bk640估计换块电池就好

回复

使用道具 举报

     
发表于 2025-11-1 23:16 | 显示全部楼层
vertia 维谛
回复

使用道具 举报

发表于 2025-11-2 03:56 | 显示全部楼层
我也觉得你换电池就够了