找回密码
 立即注册
搜索
查看: 4319|回复: 13

[其他] 空调启动后音频设备就有高频电流声

[复制链接]
发表于 2015-5-14 22:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
新买了台格力变频空调,家里的音箱 耳机就产生高频刺耳的电流声,拔掉音频设备后仔细听似乎机箱里都有这声音
就算电脑关闭插座开关关掉,只要还连上插座,这种刺耳声还一直存在
关掉空调电流声马上消失,
用apc排插带净化功能和直接插在墙上插座上都一样有,不管耳机是插在台式机还是连上电源的笔记本

怎么解决? 买那种音箱用的滤波插座?

回复

使用道具 举报

     
发表于 2015-5-14 23:16 来自手机 | 显示全部楼层
我猜应该让电力局换火表,大安培的
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-5-14 23:23 | 显示全部楼层
本帖最后由 sakuyamai 于 2015-5-14 23:50 编辑

现在排查下来,发现
1、不光耳机,机箱也会发出同样的声音,就连灵敏度高的一款apc排插也会有和耳机一样的高频声音
2.就我这间和空调一起的房间有电流声,空调和其他用电空气开关是分开的,其他房间就没有电流声

难道是因为空调的空气开关紧靠着我房间的空气开关的原因? 可是空调空气开关另一侧紧靠的另一间房间的空气开关,那间房间却没有问题
只会排除法修电脑的思路,完全不懂电路,我猜把房间内的空气开关换到远离空调的位置?



最右侧是房间开关,右起第二个是空调开关,我把最靠边的空气开关换到其他地方有可能解决不。。
回复

使用道具 举报

     
发表于 2015-5-15 00:00 | 显示全部楼层
可以换空开下面的出线,不过估计没什么用,空调插滤波插座上试试
回复

使用道具 举报

发表于 2015-5-15 00:20 | 显示全部楼层
出线那边绕个铁环上去试试看吧,不行就没啥好想法了
回复

使用道具 举报

     
发表于 2015-5-15 01:02 | 显示全部楼层
空调和普通线路已经分开走线了还这样?不可思议。。。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-5-15 13:57 | 显示全部楼层
一个很不经济但是可能有用的办法,接个UBS试试?
回复

使用道具 举报

发表于 2015-5-15 14:00 来自手机 | 显示全部楼层
ups(打错字了

——发送自S1 Pluto
回复

使用道具 举报

     
发表于 2015-5-15 14:24 | 显示全部楼层
已经分路都不行
如此奇葩
那考虑上个山特的ups?
回复

使用道具 举报

发表于 2015-5-15 15:29 | 显示全部楼层
叫你买变频空调,现在知道谐波的力量了吧。
理论上讲加入其他负载可以改变电路谐振点,似乎改空开也有可能解决问题。
这个故事告诉大家不要购买家用大功率变频开关电源设备,往往会踩地雷。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-5-16 17:39 | 显示全部楼层
终于解决了。。。通过楼上知道用 谐波这2字搜索 ,然后搜变频谐波干扰,
发现很可能是地线原因
测试一下果然是地线,一开空调,地线检测插座的灯就不正常闪烁
装修的时候小工把地线直接接在进线盒上。。。等于还不如不装地线,
于是把地线拆了后就恢复正常了
回复

使用道具 举报

发表于 2015-5-16 17:45 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 纯情小鸭鸭 于 2015-5-16 17:46 编辑

那样不就是全屋都没地线了?会产生其他隐患
回复

使用道具 举报

     
发表于 2015-5-16 18:46 | 显示全部楼层
重新弄下接地,接地很重要,接地很重要!
回复

使用道具 举报

发表于 2015-5-16 22:27 | 显示全部楼层
找个靠水管近的地线口搭上去?
回复