找回密码
 立即注册
搜索
查看: 3086|回复: 19

[硬件] 关于后备式ups功耗问题

[复制链接]
     
发表于 2015-4-14 18:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,前一阵子搬进新小区,不知道是不是总有人装修的关系,偶尔会停电,所以比较怕总突然断电闪坏下载机里的三块硬盘,因此想搞个UPS,初步看好apc bk650-ch,这款带有通讯功能,正好可以搭配下载机系统上的debian监测电量用,从官方给的功耗参考表来看,50W大概能用40分钟+,我的下载机功耗大概在30W左右。有监测功能可以让电量降到一定程度(比如10%)后再关机,如果断电时间比较短这样可以不用关了。

现在问题是我比较在意功耗问题,不知道后备式ups在市电正常的情况下,除了因为给电池自然损耗补充电能外,还有其它额外的电能损耗么?从后备式原理来看,在市电正常情况下,应该就是直通了吧,这款好像也不带稳压功能(不需要,这边电压正常)。

网上搜了一圈也没看有人用功率计测一下直供市电和过ups后的差别。
回复

使用道具 举报

     
发表于 2015-4-14 19:08 | 显示全部楼层
我用的就是这款,不工作时就是一插排,这点功耗完全不用在意
回复

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2015-4-14 20:18 | 显示全部楼层
mirari 发表于 2015-4-14 19:08
我用的就是这款,不工作时就是一插排,这点功耗完全不用在意

噢?你用的也是这款啊,对了,这个听说断电时会“滴滴滴”报警,这个可以关掉么?如果半夜断电岂不是会被吵醒
回复

使用道具 举报

发表于 2015-4-14 20:38 | 显示全部楼层
本帖最后由 Cygnus 于 2015-4-14 20:40 编辑

我用apcupsd,可以通过apctest设置
  1. # apctest


  2. 2015-04-14 20:30:08 apctest 3.14.11 (13 September 2012) debian
  3. Checking configuration ...
  4. Attached to driver: usb
  5. sharenet.type = Network & ShareUPS Disabled
  6. cable.type = USB Cable
  7. mode.type = USB UPS Driver
  8. Setting up the port ...
  9. Doing prep_device() ...

  10. You are using a USB cable type, so I'm entering USB test mode
  11. Hello, this is the apcupsd Cable Test program.
  12. This part of apctest is for testing USB UPSes.

  13. Getting UPS capabilities...SUCCESS

  14. Please select the function you want to perform.

  15. 1)  Test kill UPS power
  16. 2)  Perform self-test
  17. 3)  Read last self-test result
  18. 4)  View/Change battery date
  19. 5)  View manufacturing date
  20. 6)  View/Change alarm behavior
  21. 7)  View/Change sensitivity
  22. 8)  View/Change low transfer voltage
  23. 9)  View/Change high transfer voltage
  24. 10) Perform battery calibration
  25. 11) Test alarm
  26. 12) View/Change self-test interval
  27. Q) Quit

  28. Select function number: 6

  29. Current alarm setting: ENABLED
  30. Press...
  31. E to Enable alarms
  32. D to Disable alarms
  33. Q to Quit with no changes
  34. Your choice: Select function:
复制代码
回复

使用道具 举报

发表于 2015-4-14 20:50 | 显示全部楼层
后备式UPS效率是最高的
在供电电正常时,由市电通过简单稳压滤波输出供给用电设备,蓄电池处于充电状态
停电时,才有蓄电池通过逆变器供给电能给负载使用,所以平时逆变器不工作的,几乎不怎么好点
因为这玩意只有在输入断电的时候才启用,所以有个大概10ms的延迟
所以LZ不需要在意什么效率问题
回复

使用道具 举报

发表于 2015-4-14 20:54 来自手机 | 显示全部楼层
路过问下,我这边有阶梯电价,晚上11点后便宜,有没有ups可以设定只在这个时间段充电的?
回复

使用道具 举报

发表于 2015-4-14 21:00 | 显示全部楼层
ravage 发表于 2015-4-14 20:54
路过问下,我这边有阶梯电价,晚上11点后便宜,有没有ups可以设定只在这个时间段充电的? ...

这样的UPS一定不便宜.....
充电没用多少电的.....
你又不是买了个几百KVA的机器。。。。。
回复

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2015-4-14 21:29 | 显示全部楼层
Cygnus 发表于 2015-4-14 20:38
我用apcupsd,可以通过apctest设置

噢,学习了,谢谢
回复

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2015-4-14 21:30 | 显示全部楼层
健身牛牛 发表于 2015-4-14 20:50
后备式UPS效率是最高的
在供电电正常时,由市电通过简单稳压滤波输出供给用电设备,蓄电池处于充电状态
停 ...

嗯,如果是这样的话,那买一个放着也没啥坏处了,还保险
回复

使用道具 举报

     
发表于 2015-4-14 22:22 | 显示全部楼层
本帖最后由 mirari 于 2015-4-14 22:24 编辑
liwangli1983 发表于 2015-4-14 20:18
噢?你用的也是这款啊,对了,这个听说断电时会“滴滴滴”报警,这个可以关掉么?如果半夜断电岂不是会被 ...


停电是低概率事件,完全没必要操心什么报警声。说实话我买来至今一次都没派上用上用场。
真要关的话,也是可以在PC端安装管理软件后进行配置关闭的
此外,使用后备电源的另一大好处是我们会在您的电脑上安装自动关闭软件(特指BK650-CH型号),比如配置系统在无专人值守的情况下从容关闭,记录电源问题以及关闭深夜时候的报警声
回复

使用道具 举报

发表于 2015-4-15 00:15 | 显示全部楼层
liwangli1983 发表于 2015-4-14 21:30
嗯,如果是这样的话,那买一个放着也没啥坏处了,还保险

电池是消耗品,一般两三年就失效了,所以,买来用,就当做一个贵的插座
回复

使用道具 举报

     
发表于 2015-4-15 09:25 | 显示全部楼层
BK650满载时效率是95%,这样可以计算出满载功耗20W
记得以前自己也测过,BK650负载在不到100W时功耗大概在5-10w(很早测的记不清了)

报警声可以用apc的专用软件关掉或者设置报警时段(比如晚xx时至早xx时无报警声),不过记得官网貌似不提供下载了,找起来要麻烦一些,名字记得是 PowerChute

这个UPS用windows自带的电源管理就行,不过装了专用软件就会替换成专用软件管理,不同的电源管理软件貌似无法同时管理的样子(服务冲突?)
回复

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2015-4-15 11:39 | 显示全部楼层
健身牛牛 发表于 2015-4-15 00:15
电池是消耗品,一般两三年就失效了,所以,买来用,就当做一个贵的插座 ...

嘛这是正常损耗无所谓了,何况单换电池应该比换ups还是便宜。如果经常停电的话绝对是必要的。
回复

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2015-4-15 11:39 | 显示全部楼层
mirari 发表于 2015-4-14 22:22
停电是低概率事件,完全没必要操心什么报警声。说实话我买来至今一次都没派上用上用场。
真要关的话,也 ...

嗯,能关就好……
回复

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2015-4-15 11:40 | 显示全部楼层
antiultima 发表于 2015-4-15 09:25
BK650满载时效率是95%,这样可以计算出满载功耗20W
记得以前自己也测过,BK650负载在不到100W时功耗大概在5 ...

满载效率是95%是指市电断掉用电池供电的情况么?那这也太高了,反过来说,如果是正常待机情况下95%的效率,到也还不错。

5-10w的消耗是可以接受的。
回复

使用道具 举报

     
发表于 2015-4-15 11:44 来自手机 | 显示全部楼层
我一直以为几百块的ups是不带通讯接口的 原来不是吗……
问下这种后备式的平时使用应该没噪音的吧?考虑入一个

——发送自S1 Pluto
回复

使用道具 举报

发表于 2015-4-15 11:46 | 显示全部楼层
紧那罗 发表于 2015-4-15 11:44
我一直以为几百块的ups是不带通讯接口的 原来不是吗……
问下这种后备式的平时使用应该没噪音的吧?考虑入 ...

没有的,后备式UPS只有停电的时候才工作,平时你就当他是个排插。。。。。
回复

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2015-4-15 11:53 来自手机 | 显示全部楼层
紧那罗 发表于 2015-4-15 11:44
我一直以为几百块的ups是不带通讯接口的 原来不是吗……
问下这种后备式的平时使用应该没噪音的吧?考虑入 ...

实际上几百的大多是没有通讯口的,bk650因此很赞
回复

使用道具 举报

     
发表于 2015-4-15 12:32 | 显示全部楼层
liwangli1983 发表于 2015-4-15 11:40
满载效率是95%是指市电断掉用电池供电的情况么?那这也太高了,反过来说,如果是正常待机情况下95%的效率 ...

肯定不是电池转化效率
一般指满载时的 输出/输入 功率比

根据后备式UPS的结构,通常在线不进行充电时的损耗主要是控制电路和调压稳压电路模块(如果有)
控制电路的损耗可以看作恒定
调压稳压电路模块的损耗与输出功率有关
所以满载时的功耗基本可以认为是后备式UPS的最大功耗
回复

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2015-4-15 12:43 | 显示全部楼层
antiultima 发表于 2015-4-15 12:32
肯定不是电池转化效率
一般指满载时的 输出/输入 功率比

我怎么记得bk650是不带稳压的,那么应该就是控制电路消耗了吧,10w左右可以接受
回复